После включения стабилизатора выбивает автомат
 
Здравствуйте. Купил в этом магазине три стабилизатора Энерготех Оптимум 9000. Установили после входного автомата и счётчика - по одному на каждую фазу (всего 15 кВт). Первое время работали в режиме ьайпаса и все было нормально. Сейчас включили и стало периодически выбивать входной автомат. Причем, когда нагрузка минимальная. С чем это может быть связано?
 
Цитата
Михаил написал:
Здравствуйте. Купил в этом магазине три стабилизатора Энерготех Оптимум 9000. Установили после входного автомата и счётчика - по одному на каждую фазу (всего 15 кВт). Первое время работали в режиме ьайпаса и все было нормально. Сейчас включили и стало периодически выбивать входной автомат. Причем, когда нагрузка минимальная. С чем это может быть связано?
Здравствуйте, если автомат выбивает на вводе а не не самом стабилизаторе, то возможна причина в вводном автомате, попробуйте его заменить. При работе стабилизатора, при условии поднятия напряжения ток на вводе возрастает. Так же возможна причина в неисправности стабилизатора, но в каком из трех, это можно вычислить только переключении каждого по отдельности в режим стабилизации, при этом остальные два перевести в режим байпаса.          
 
Продолжаем историю трехлетней давности.  :) После первых щелчков и отключений стабилизаторы нормально проработали до нынешнего апреля. И... с разницей примерно в неделю два из трех отказались стабилизировать. Уходят в режим ожидания и все. Один еще немного может поработать, но при малейшем изменении нагрузки уходит в ожидание. А второй соглашается только на байпас. Самое фиговое, что сервис-центр, указанный на сайте производителя не прозванивается по указанным там же телефонам.
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 1)
Форма ответов
 
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено