Электромагнитное реле серии NT90TP, 40А, NT90TPNCE220CF
 
На управляющие (маленькие) контакты можно 220 из сети подавать, не сгорит??? Хочу использовать в цепи стартера генератора, чтобы замыкать эту цепь, если пропало напряжение. Кстати подкиньте схему если есть.  
 
Цитата
Сергей написал:
На управляющие (маленькие) контакты можно 220 из сети подавать, не сгорит??? Хочу использовать в цепи стартера генератора, чтобы замыкать эту цепь, если пропало напряжение. Кстати подкиньте схему если есть.  
Доброе утро! Можно подавать 220, не сгорит. Схема подключения
Изменено: Антон Завалин - 17.05.2021 09:10:06
 
Доброго времени суток! Электрокотел ЭВП-12М после подключения к ДИФу не запускается, в реле nt90tpnce220cf питание приходит, но при запуске ничего не происходит. Не подскажите в чем может быть проблема? Или как проверить исправность реле (в электрике не очень силён)
 
Цитата
Михаил написал:
Доброго времени суток! Электрокотел ЭВП-12М после подключения к ДИФу не запускается, в реле nt90tpnce220cf питание приходит, но при запуске ничего не происходит. Не подскажите в чем может быть проблема? Или как проверить исправность реле (в электрике не очень силён)
если на питание катушки реле приходит напряжение и при этом силовые контакты не замыкаются, значит реле не исправно. Работоспособность реле ни как не может быть зависима  от ДИФА  
 
Здравствуйте! Отказали реле NT90TPNCE220CF на электрокотле Зота эконом 6 квт., трещали, отработали всего сезон, напряжение у нас 255-265В. Что делать, каждый год менять реле? Какой у этих китайских реле "запас прочности"? Заказал три штуки у вас. Спасибо!
 
Цитата
Евгений Гудков написал:
Здравствуйте! Отказали реле NT90TPNCE220CF на электрокотле Зота эконом 6 квт., трещали, отработали всего сезон, напряжение у нас 255-265В. Что делать, каждый год менять реле? Какой у этих китайских реле "запас прочности"? Заказал три штуки у вас. Спасибо!
Здравствуйте.
NT90TPNCE220CF наиболее устойчивые из всей серии реле. К сожалению и они часто выходят из строя на электрокотлах.
Есть 2 решения данного вопроса:
1) Просто меняете реле на новые такие же
2) Меняете реле на другие выносные реле более мощные. На пример: https://www.42unita.ru/catalog/prochie_rele_i_kontaktory/Silovoe_promezhutochno_­005_001_012_667
 
Подскажите , а может данное реле наоборот не размыкать силовые контакты ? т.е. залипание может быть?
 
Цитата
Александр написал:
Подскажите , а может данное реле наоборот не размыкать силовые контакты ? т.е. залипание может быть?
Добрый день! Бывает, что при большом пусковом токе силовые контакты смыкаются и сплавляются вместе без возврата в исходное состояние.
 
Добрый день!
Подскажите  возможно ли заменить реле NT90TPNCE220CF (залипают и не отключаются) на  
Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО ИЭК (катушка управления 230В) на котел 12Вт?
 
Цитата
Кирилл написал:
Добрый день!
Подскажите  возможно ли заменить реле NT90TPNCE220CF (залипают и не отключаются) на  
Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО ИЭК (катушка управления 230В) на котел 12Вт?
Здравствуйте, да, можно, если в корпусе котла хватит места для размещения 3шт. КМИ.
Можно так же использовать другие виды контакторов:
https://www.42unita.ru/catalog/rele_i_kontaktory_etk_energiya/Silovoe_promezhuto­chno_E0403_0040_878

или на пример установить 1шт. такой контактор:
https://www.42unita.ru/catalog/rele_i_kontaktory_etk_energiya/Modulnyy_kontaktor­_E0310_0005_b26
 
Здравствуйте.
Я сущий дилетант и прошу просто подтвердить как я понимаю подключение реле NT90TPNCE220CF
Вставляю клеммы на управляющие (2 маленькие) контакты из сети 220В, одну клемму в контакт COM ,
и одну клемму в контакт NO (левую)  или  правую? Или все равно... ??,
У меня подсоединение к тену по подогреву воды в емкости для душа на даче
,Спасибо.
foto3.jpg (95.72 КБ)
 
Цитата
ВЛАДИМИР написал:
Здравствуйте.
Я сущий дилетант и прошу просто подтвердить как я понимаю подключение реле NT90TPNCE220CF
Вставляю клеммы на управляющие (2 маленькие) контакты из сети 220В, одну клемму в контакт COM ,
и одну клемму в контакт NO (левую)  или  правую? Или все равно... ??,
У меня подсоединение к тену по подогреву воды в емкости для душа на даче
,Спасибо.
Добрый день! Когда реле отключено, у него замкнуты контакты COM и NC. Когда вы подаете напряжение 220В на управляющие контакты (маленькие), замыкаются контакты COM и NO. Следовательно для включения подогрева воды при подаче питания на реле, необходимо разрыв фазы нагревателя подключить к клеммам COM и NO.
 
Здравствуйте, есть кател электрический. На него приходит 3 фазы. Как можно без особых проблем сделать удалённое управление? В нем стоят 3 реле nt90tpnce220cf, может есть какие-то устройства которые можно подключить к котлу или заменить и включать и отключать через Wi-Fi. Требуется только включение и отключение, больше никаких регулеровок не нужно.  
 
Цитата
Гость написал:
Здравствуйте, есть кател электрический. На него приходит 3 фазы. Как можно без особых проблем сделать удалённое управление? В нем стоят 3 реле nt90tpnce220cf, может есть какие-то устройства которые можно подключить к котлу или заменить и включать и отключать через Wi-Fi. Требуется только включение и отключение, больше никаких регулеровок не нужно.  
Добрый день! Можно установить вот такое устройство https://www.42unita.ru/catalog/umnyy_dom_c_ewelink_sonoff_i_prochie/Besprovodnoy­_Sonoff_4CH_Pro_R3_0...
Имеет 4 канала по 10А (2200Вт) каждый, на 3 из которых можете подключить каждое из ваших реле. Можно включать по очереди или все сразу, но стоит учитывать, что включение/отключение по температуре будет невозможным.
 
Здравствуйте! У меня катёл Эван, и возникла такая проблема,при 3-х фазном подключении,когда кател набрал заданую температуру,и термо реле отключило питание,то реле  NT90TPNCE220CF пытается обратно встать на питание и происходят как бы быстрые щелчки. Это само реле неисправно,или проблема со схемай подключения?
 
Цитата
Алексей Т. написал:
Здравствуйте! У меня катёл Эван, и возникла такая проблема,при 3-х фазном подключении,когда кател набрал заданую температуру,и термо реле отключило питание,то реле  NT90TPNCE220CF пытается обратно встать на питание и происходят как бы быстрые щелчки. Это само реле неисправно,или проблема со схемай подключения?
Добрый день! Если вы уверены, что реле должно быть выключено, то оно не должно щелкать и пытаться включиться, если температура уже набрана. Возможно проблема в плате управления.
 
Добрый день,  установлен котел Каракан 6кв , на ПУ греется реле  NT90TPNCE220CF поменял на новое также греется как старое , ну как греется чувствуешь рукой что тёплое!  В сети на стабилизаторе при включении котла напряжение показывает 199-206 , также тёплые автоматы 16с , это нормально? Спасибо!
 
Цитата
Гость написал:
Добрый день,  установлен котел Каракан 6кв , на ПУ греется реле  NT90TPNCE220CF поменял на новое также греется как старое , ну как греется чувствуешь рукой что тёплое!  В сети на стабилизаторе при включении котла напряжение показывает 199-206 , также тёплые автоматы 16с , это нормально? Спасибо!
Добрый день! Это нормально при такой нагрузке, а реле может выдержать температуру нагрева до 155°C и часто применяется в котлах. Понаблюдайте, если автоматы начнут плавиться, то их точно нужно поменять на более мощные, например на 25А. Если расплавится реле, то просто меняете, со временем они выходят из строя и это обычное дело.
 
Добрый день, подойдет на котел Zota Balance 9?
 
Цитата
Гость написал:
Добрый день, подойдет на котел Zota Balance 9?
Добрый день! У нас нет информации, какие реле стоят в данном котле, нужно смотреть по факту и подбирать, но вообще по информации в интернете стоят такие реле. Вскройте котел и посмотрите, если форма такая же и контакты, скорее всего подойдет.
 
Здравствуйте. В чем разница между  реле NT90TPNCE220CF и NT90TPNCE220CB?
 
Цитата
Дмитрий написал:
Здравствуйте. В чем разница между  реле NT90TPNCE220CF и NT90TPNCE220CB?
Добрый день! Разница в максимальной температуре, которую выдерживает корпус реле ("CF" 155°C,  "CB" 130°C).
 
Запитал катушку (боковые маленькие реле) напрямую от 220 вольт, получил короткое замыкание, что не так?
 
Цитата
Гость написал:
Запитал катушку (боковые маленькие реле) напрямую от 220 вольт, получил короткое замыкание, что не так?
Думаю, что здесь 2 возможных варианта:
1 вариант: Напряжение подали всё таки не на те клеммы, на которые нужно, а на клеммы C и NC
2 вариант: На выходные клеммы реле так же было подано напряжение, на пример на клемму C подана фаза, а на клемму NO подан ноль, тогда при подаче напряжения на подающие контакты реле, произошло смыкание C и NO, а следовательно КЗ.
 
Здравствуйте. В течение месяца в электрокотле взорвались 2 релюшки. В магазине сказали нужно искать причину. Вы не подскажете, где копать?
 
Цитата
Виталий написал:
Здравствуйте. В течение месяца в электрокотле взорвались 2 релюшки. В магазине сказали нужно искать причину. Вы не подскажете, где копать?
Здравствуйте. Реле прямо взорвались или просто пригорели контакты внутри и реле перестали работать?
Дело в том, что пригорание контактов таких реле в электрокотлах, частое явление, но происходит это как правило после 1-2 лет эксплуатации.
Обычно пользователи просто меняют реле на новые и продолжают эксплуатировать. Можно так же попытаться заменить реле на другие более мощные, но они крупнее и нужно будет приложить руки, чтобы установить их в котел.
Если реле взорвались, то скорее всего имело место импульсное перенапряжение, то есть какой то импульсный бросок на электросети и здесь уже вопросы к электроснабжающей организации.
 
Здравствуйте, а какие клемники посоветуете на это реле?  
 
Добрый день.
Клеммы
https://www.42unita.ru/catalog/klemmy_ploskie/Klemma_ploskaya_08_0451_0da
https://www.42unita.ru/catalog/klemmy_ploskie/Klemma_ploskaya_08_0411_85d
Страницы: Пред. 1 2
Ответить
Читают тему (гостей: 2)
Форма ответов
 
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Загрузить картинки
 

Посетите наш канал на YouTube!
Внимание, Почта России! Схема мошенничества сотрудниками почты.
Собираем схему для проветривания теплицы с помощью актуатора и электронного термостата!
Устанавливаем сенсорный выключатель (220В, 40Вт) в прикроватный светильник!
Что такое регуляторы мощности и как нельзя их применять посмотрите в нашем новом видеоматериале!
На что способен самый дешевый плавный пуск электродвигателей, посмотрите в нашем новом ролике!
Почему сгорело промежуточное реле при, казалось бы, правильном подключении, посмотрите в нашем новом ролике!
Серьезная поломка компрессора и ее устранение в новом видео!
Как чинить ИБП МАП при залипании силового реле посмотрите в новом ролике!
Почему мы не советуем везти технику из США и Японии посмотрите в новом сюжете!
Какие основные неисправности случаются с воздушными компрессорами и, как их устранить, посмотрите в новом сюжете!