Каталог товаров Каталог товаров
Страницы: 1 2 След.
Ответить
Электромагнитное реле серии NT90TP, 40А, NT90TPNCE220CF
 
Электромагнитное реле серии NT90TP, 40А, NT90TPNCE220CF

Электромагнитное реле серии NT90TP с закрытыми контактами применяется в электронном оборудовании, кондиционерах и бытовой технике.

• 1 перекидной контакт (1SPDT) на 40А;
• Номинальное напряжение катушки 220В АС;
• Потребляемая мощность 2ВА;
• Материал контактов AgCdO.


Технические характеристики

Серия NT90TP
Номинальная нагрузка на контакты NO: 40A/240В АС, 30В DC; NC: 30А/240В АС, 30В DC (0.9Вт)
NO: 30А/277В АС; NC: 20А/277В АС
Нагрузка двигателя: NO: 2л.с. 250В АС; NC: 1,5л.с. 250В АС
Нагрузка лампы: 5А/280В АС
Высота профиля стандартный профиль
Конфигурация контактов 1 перекидной контакт (1SPDT)
Исполнение корпуса закрытое
Напряжение питания катушки 220В АС
Материал контактов AgCdO
Максимальная температура нагрева 155°C
Потребляемая мощность катушки 2ВА
Долговечность механическая 107
электрическая 105
 
а у вас есть такое-же реле только не перекидное а с одним контактом. что-бы включать и выключать
 
Добрый  день!
Такого же другого нет.
Используйте просто 2 контакта и всё, разницы  же нет, просто 1 контакт не будет задействован.
 
добрый вечер. а можете сказать сколько киловатт в реальности оно выдержит?  6 кв. потянет?
 
и ещё. какие контакты в разомкнутом состоянии. и если  подать питание они сомкнутся.  а если внезапно отключится подача энергии контакты останутся в замкнутом состоянии или-же разомкнутся?
 
Добрый день!
6кВт потянет, но это уже на пределе.
Не смотря на то, что на реле написано 40А (то есть 8,8 кВт), реально он с этой нагрузкой долго не проживет.
При отсутствии напряжения разомкнуты контакты NO и COM, при подаче напряжения они замыкаются.
Напряжение на реле подается на маленькие клеммы. Большие клеммы NO и COM подписаны на реле.
При пропаже напряжения контакты NO и COM размыкаются.
 
добрый вечер.  а мне в Орёл можете выслать?
 
Добрый день! Отправка возможна: транспортной компанией, почтой России.
 
добрый день. я сделал заказ  а почему мне ни кто не звонит?
 
Добрый день! Менеджер не смог до Вас дозвонится.  
 
пусть ещё позвонит завтра в 15.00. чтобы я знал кто мне звонит
 
Добрый день! Хорошо.
 
Добрый день, уважаемые работники! Прошу разъяснить реле можно ставить в электрокотёл отопления Сангай 9?
NT90TPNCE220CF
 
Цитата
Андрей написал:
Добрый день, уважаемые работники! Прошу разъяснить реле можно ставить в электрокотёл отопления Сангай 9?
NT90TPNCE220CF
Можно
Изменено: Руслан Сафаров - 05.12.2019 14:47:41
 
Доброго времени. Такие реле стоят на нагревателе теплотех 9квт. Горят. Чем подскажите заменить. Нагреватель трехфазный???
 
Цитата
Виктор написал:
Доброго времени. Такие реле стоят на нагревателе теплотех 9квт. Горят. Чем подскажите заменить. Нагреватель трехфазный???
Добрый день. Более мощным реле https://www.42unita.ru/catalog/prochie_rele_i_kontaktory/Silovoe_promezhutochno_­005_001_001_f32, возможно твердотельным https://www.42unita.ru/catalog/prochie_rele_i_kontaktory/Odnofaznoe_SSR_60AA_a4b­.
 
Добрый день. В Екатеринбурге где купить?  
 
Цитата
Гость написал:
Добрый день. В Екатеринбурге где купить?  
Здесь:
https://www.42unita.ru/about/#howToFindUs
 
Приветствую! Подскажите пожалуйста это нормально что эти реле греются  (примерно 40 С  при температуре в помещении 23 С) Стоят 3 штуке на  каждую фазу в ПУ котлом 9Квт
 
Цитата
Александр написал:
Приветствую! Подскажите пожалуйста это нормально что эти реле греются  (примерно 40 С  при температуре в помещении 23 С) Стоят 3 штуке на  каждую фазу в ПУ котлом 9Квт
Добрый день!
Да, они могут греться, но не сильно. 40С в принципе не высокая температура.
Реле могут сильно греться еще из за пониженного напряжения в сети. При низком напряжении катушка внутри реле не может хорошо прижать контактную группу и образуется микрозазор между контактами реле, от этого на контактной группе образуется нагар и проводимость еще снижается, в итоге реле выгорают. Сгорание таких реле в ПУ электрокотла, довольно частое явление.
Конечно все зависит еще и от мощности котла. Заявленные 40А эти реле выдерживают только на очень короткий промежуток времени.
Можно сказать, что производители этих реле привирают, когда пишут на них 40А.
 
Цитата
Евгений Кочнев пишет:
[QUOTE]Александр написал:
Приветствую! Подскажите пожалуйста это нормально что эти реле греются  (примерно 40 С  при температуре в помещении 23 С) Стоят 3 штуке на  каждую фазу в ПУ котлом 9Квт[/QUOTE] Добрый день!
Да, они могут греться, но не сильно. 40С в принципе не высокая температура.
Реле могут сильно греться еще из за пониженного напряжения в сети. При низком напряжении катушка внутри реле не может хорошо прижать контактную группу и образуется микрозазор между контактами реле, от этого на контактной группе образуется нагар и проводимость еще снижается, в итоге реле выгорают. Сгорание таких реле в ПУ электрокотла, довольно частое явление.
Конечно все зависит еще и от мощности котла. Заявленные 40А эти реле выдерживают только на очень короткий промежуток времени.
Можно сказать, что производители этих реле привирают, когда пишут на них 40А.
Евгений, спасибо за ответ. А какие реле посоветуете, чтобы хватало на долгий срок службы и   размером вышли, чтобы в ПУ влезли и не грелись.
 
Как дополнение к предыдущему вопросу.
Вот в этом ПУ  https://www.42unita.ru/catalog/elektricheskie_kotly/Pult_upravleniya_PUEKM_9_468­  в инструкции написано, что стоят магнитные реле, они надежнее и не греются, может стоит весь его заменить?
 
Цитата
Александр написал:
Цитата
Евгений Кочнев пишет:
Цитата
Александр написал:
Приветствую! Подскажите пожалуйста это нормально что эти реле греются  (примерно 40 С  при температуре в помещении 23 С) Стоят 3 штуке на  каждую фазу в ПУ котлом 9Квт
Добрый день!
Да, они могут греться, но не сильно. 40С в принципе не высокая температура.
Реле могут сильно греться еще из за пониженного напряжения в сети. При низком напряжении катушка внутри реле не может хорошо прижать контактную группу и образуется микрозазор между контактами реле, от этого на контактной группе образуется нагар и проводимость еще снижается, в итоге реле выгорают. Сгорание таких реле в ПУ электрокотла, довольно частое явление.
Конечно все зависит еще и от мощности котла. Заявленные 40А эти реле выдерживают только на очень короткий промежуток времени.
Можно сказать, что производители этих реле привирают, когда пишут на них 40А.
Евгений, спасибо за ответ. А какие реле посоветуете, чтобы хватало на долгий срок службы и   размером вышли, чтобы в ПУ влезли и не грелись.
Может быть войдут по размеру вот такие?
https://www.42unita.ru/catalog/prochie_rele_i_kontaktory/Silovoe_promezhutochno_­005_001_010_492

Они нагрузку точно будут держать без проблем.
 
Цитата
Александр написал:
Как дополнение к предыдущему вопросу.
Вот в этом ПУ    https://www.42unita.ru/catalog/elektricheskie_kotly/Pult_upravleniya_PUEKM_9_468­ ­    в инструкции написано, что стоят магнитные реле, они надежнее и не греются, может стоит весь его заменить?
Там скорее всего стоят такие же реле, так что менять ПУ нет смысла, лучше в старом ПУ реле заменить.
 
Добрый день, есть такое реле nt90tpnce220cb
 
Цитата
Гость написал:
Добрый день, есть такое реле nt90tpnce220cb
Добрый день, нет такого нет, но есть NT90TPNCE220CF
Думаю, оно должно подойти Вам
 
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, котел 7,5 кВт (3*2,5) реле nt90tpnce220 cf горят, какое реле поставить что бы испрвить ситуацию? Или что делать с этим? Заранее спасибо.  
 
Добрый день! Электромагнитное реле часто подвержено обгоранию т.к. при больших токах контакторы реле при соприкосновении создают искру подобно сварке и появляется нагар,оплавляются, а далее плохой контакт и плавление всего механизма. Как вариант можно попробовать полупроводниковое, твердотельное реле, оно уже не создает механического воздействия на контакторы, этим заняты полупроводники, но оно требует охлаждения, радиатора. Например такое https://www.42unita.ru/catalog/prochie_rele_i_kontaktory/Odnofaznoe_SSR_80AA_21f­
 
FOTEK SSR-80AA вместо nt90tpnce220 и все? Просто такие замыкания nt90 могут привести к возгоранию. Этого можно избежать простой заменой nt90 на FOTEK SSR-80AA?
 
Цитата
Андрей написал:
FOTEK SSR-80AA вместо nt90tpnce220 и все? Просто такие замыкания nt90 могут привести к возгоранию. Этого можно избежать простой заменой nt90 на FOTEK SSR-80AA?
Теоретически возгореться может любое реле, Fotek не исключение, все таки большие токи коммутации.Твердотельное реле имеет более долгий срок службы, надежнее за счет отсутствия механики,отсутствие искры и менее чувствительны к внешним условиям, но по отзывам, если перегорает, то обычно оставляет цепь замкнутой (так же могут привести к возгоранию не отключив нагрузку), а так же требует хорошего охлаждения.
Страницы: 1 2 След.
Ответить
Читают тему (гостей: 2)
Форма ответов
 
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Загрузить картинки
 

Посетите наш канал на YouTube!
Внимание, Почта России! Схема мошенничества сотрудниками почты.
Собираем схему для проветривания теплицы с помощью актуатора и электронного термостата!
Устанавливаем сенсорный выключатель (220В, 40Вт) в прикроватный светильник!
Что такое регуляторы мощности и как нельзя их применять посмотрите в нашем новом видеоматериале!
На что способен самый дешевый плавный пуск электродвигателей, посмотрите в нашем новом ролике!
Почему сгорело промежуточное реле при, казалось бы, правильном подключении, посмотрите в нашем новом ролике!
Серьезная поломка компрессора и ее устранение в новом видео!
Почему мы не советуем везти технику из США и Японии посмотрите в новом сюжете!
Как чинить ИБП МАП при залипании силового реле посмотрите в новом ролике!
Посмотрите обзор на паяльники, которые не нуждаются в сети 220 В!