Датчик для реле температуры серии RT-12 с термостойким кабелем до 125°С, 2,5 м Line Energy
 
Датчик для реле температуры серии RT-12 с термостойким кабелем до 125°С, 2,5 м Line Energy

Термодатчик с термостойким кабелем для реле температуры серии RT, длина кабеля 2.5 м. Применяется для поддержания температурного режима до + 125° С.

В качестве термодатчика используется термочувствительная микросхема DS18B20, коммутируемая с реле температуры серии RT через вставку из термостойкого кабеля QMM/22990 с диапазоном температур от -55°С до +150°С, длиной 200 мм и кабелем TLR-2C с использованием термозащитного герметика "ЭП-71" и термоусадочной трубки "Радиант-125". Диапазон измеряемых температур с таким кабелем от -55°С до +125°С.
 
Добрый день, Юрий. Нужно ли полное погружение датчика в измеряемую среду? Длина 200 мм.? Диаметр датчика и возможность его работы в паровоздушной среде при температуре до 100 град.? Если нет, то какой датчик можно использовать в нержавеющей оболочке диаметром не более 5 мм.? Где поискать?
 
Добрый день.
Для паровоздушной среды данный датчик не подойдет. Либо заводить этот датчик в герметичную трубку. Диаметр самого датчика 5 мм. Диаметр с термоусадкой 7 мм.

Есть герметичный цифровой термодатчик DS18B20 2 м  (диаметр 6,5 мм).  https://www.42unita.ru/catalog/prochie_termostaty_i_termometry/Germetichnyy_tsif­rovoy_DS18B20_IP_2m_b0f

Для него есть термостат с гистерезисом до 70 градусов с питанием 12 вольт. Термостат STH0024UY-v3
https://www.42unita.ru/catalog/termostaty_smartmodule/Termostat_STH0024UY_800000­1_67b
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 1)
Форма ответов
 
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Загрузить картинки
 

Посетите наш канал на YouTube!
Внимание, Почта России! Схема мошенничества сотрудниками почты.
Собираем схему для проветривания теплицы с помощью актуатора и электронного термостата!
Устанавливаем сенсорный выключатель (220В, 40Вт) в прикроватный светильник!
Что такое регуляторы мощности и как нельзя их применять посмотрите в нашем новом видеоматериале!
На что способен самый дешевый плавный пуск электродвигателей, посмотрите в нашем новом ролике!
Почему сгорело промежуточное реле при, казалось бы, правильном подключении, посмотрите в нашем новом ролике!
Серьезная поломка компрессора и ее устранение в новом видео!
Почему мы не советуем везти технику из США и Японии посмотрите в новом сюжете!
Как чинить ИБП МАП при залипании силового реле посмотрите в новом ролике!
Посмотрите обзор на паяльники, которые не нуждаются в сети 220 В!