GSM система контроля отопительного оборудования "Кситал GSM-8T"
 
 
GSM система контроля отопительного оборудования "Кситал GSM-8T"

GSM система контроля отопительного оборудования "Кситал GSM-8T"
 
Здравствуйте! Подскажите как подключить кситал-8т к пускателю Moeller z-SCH230/63-40, пускатель на 380 вт, 63 А. катушка включения на 220 вт, 50Hz, если можно схему. Большое спасибо. С Уважением Алексей
 
Здравствуйте, Алексей!
В руководстве по эксплуатации указана максимальная коммутируемая мощность реле – 200 Ватт, кроме того рекомендуется в цепь реле включить плавкий предохранитель на 5А.
Поэтому для подключения такого мощного пускателя Вам будет очень желательно воспользоваться промежуточным реле, например, таким F&F PK-1P или любым другим, подходящим по коммутируемой и потребляемой мощности (току).
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 1)
Форма ответов
 
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Загрузить картинки
 

Посетите наш канал на YouTube!
Внимание, Почта России! Схема мошенничества сотрудниками почты.
Собираем схему для проветривания теплицы с помощью актуатора и электронного термостата!
Устанавливаем сенсорный выключатель (220В, 40Вт) в прикроватный светильник!
Что такое регуляторы мощности и как нельзя их применять посмотрите в нашем новом видеоматериале!
На что способен самый дешевый плавный пуск электродвигателей, посмотрите в нашем новом ролике!
Почему сгорело промежуточное реле при, казалось бы, правильном подключении, посмотрите в нашем новом ролике!
Серьезная поломка компрессора и ее устранение в новом видео!
Как чинить ИБП МАП при залипании силового реле посмотрите в новом ролике!
Почему мы не советуем везти технику из США и Японии посмотрите в новом сюжете!
Посмотрите обзор на паяльники, которые не нуждаются в сети 220 В!