Каталог товаров Каталог товаров
Страницы: 1
Ответить
Источник бесперебойного питания Ecovolt SMART 312 12В, 300Вт
 
Источник бесперебойного питания Ecovolt SMART 312 12В, 300Вт

Линейно-интерактивный, низкочастотный, цифровой ИБП серии SMART обеспечивает стабилизированное электропитание нагрузки при нестабильном сетевом электропитании, а также чистое синусоидальное бесперебойное электропитание при отключении сетевого напряжения, что позволяет подключать нагрузки чувствительные к качеству питающего напряжения: котлы, насосы, компрессоры, аудио-видео, компьютерную, телекоммуникационную технику и другие электроприборы.

Встроенный стабилизатор соответствует нормам ГОСТ и даёт возможность питания нагрузки при расширенном диапазоне входного напряжения без использования энергии батареи. Многоуровневое зарядное устройство позволяет изменять величину тока и напряжения, а также глубину разряда, что даёт возможность использовать любую АКБ. ИБП имеет 2 выходные евро розетки со сквозной нейтралью, что важно для фазозависимых котлов.

Существенные преимущества:

• Стабилизатор напряжения: Выходное напряжение стабилизируется по нормам ГОСТ.
• Расширенный диапазон входного напряжения: При
 
Холодный старт есть? И на каких моделях?
 
Цитата
Гость написал:
Холодный старт есть? И на каких моделях?
Есть на всех моделях.
 
 купил китайский литиевый акб 40а.ч. в корпусе (пишут)стоит контроллер заряда\разряда своя зарядка есть. Могу я на прямую его подключить к смарту 312 с учетом подзаряда от него...конфликта не будет между контроллером батарее и контроллером смарта? Или же (мое мнение) лучше отключить в смарте подзаряд батареи оставить аккумулятор подключенным ...но с постоянно включенным резервным под зарядом самого (родного) аккумулятора?
 
 
Цитата
Гость написал:
купил китайский литиевый акб 40а.ч. в корпусе (пишут)стоит контроллер заряда\разряда своя зарядка есть. Могу я на прямую его подключить к смарту 312 с учетом подзаряда от него...конфликта не будет между контроллером батарее и контроллером смарта? Или же (мое мнение) лучше отключить в смарте подзаряд батареи оставить аккумулятор подключенным ...но с постоянно включенным резервным под зарядом самого (родного) аккумулятора?
Здравствуйте. Если аккумулятор LiFePo4, то напряжение заряда там совпадает и защите на аккумуляторе срабатывать по перезаряду не придется. Если АКБ из трех ячеек по 3,7В то будет срабатывать защита на АКБ, тоже ничего впринципе страшного, бесперебойнику такая процедура безболезненна.    
 
Аккумулятор в #5
 
Цитата
Гость написал:
Не рекомендую такой АКБ. Во первых это точно не 12В и 40А*ч. это 11.1В   и в  лучшем случае 20А*ч хотя по факту может быть значительно меньше например 13А*ч. И так как рабочее напряжение у этих АКБ значительно ниже (8,25-12,6В),  то и эту емкость он не сможет отдать.  Во вторых на какой ток разряда там установлена плата? Для примера при нагрузке 300Вт ток разряда будет примерно 30А.  
 
Спасибо....такие же сомнения....даже если я как писал выше буду его подзаряжать ...минут на 10 его хватать будет а то и на 2 :D Я это от бедности тему затеял...на хороший тяговый аккумулятор вся пенсия уйдет. Куплю стартовый автомобильный на 45-60 а.ч.....вопрос: года на два хватит?
 
В деревне живу ...отопление сделал ...смарт 312 под циркулярный насос. Роман еще раз спасибо. сомнения мои не кому было развеить.
 
Цитата
Гость написал:
Спасибо....такие же сомнения....даже если я как писал выше буду его подзаряжать ...минут на 10 его хватать будет а то и на 2  Я это от бедности тему затеял...на хороший тяговый аккумулятор вся пенсия уйдет. Куплю стартовый автомобильный на 45-60 а.ч.....вопрос: года на два хватит?
Автомобильного аккумулятора при должном обслуживании хватит на 5 и более лет, главное проверяйте уровень электролита и при его недостатке доливайте дистиллированную воду.  
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 1)
Форма ответов
 
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Загрузить картинки
 

Посетите наш канал на YouTube!
Внимание, Почта России! Схема мошенничества сотрудниками почты.
Собираем схему для проветривания теплицы с помощью актуатора и электронного термостата!
Устанавливаем сенсорный выключатель (220В, 40Вт) в прикроватный светильник!
Что такое регуляторы мощности и как нельзя их применять посмотрите в нашем новом видеоматериале!
На что способен самый дешевый плавный пуск электродвигателей, посмотрите в нашем новом ролике!
Почему сгорело промежуточное реле при, казалось бы, правильном подключении, посмотрите в нашем новом ролике!
Серьезная поломка компрессора и ее устранение в новом видео!
Как чинить ИБП МАП при залипании силового реле посмотрите в новом ролике!
Почему мы не советуем везти технику из США и Японии посмотрите в новом сюжете!
Посмотрите обзор на паяльники, которые не нуждаются в сети 220 В!