Комплект автономного электроснабжения на солнечных панелях, Рсол – 1000Вт, Рвых – 4кВт Uвых-220В
 
 
Комплект автономного электроснабжения на солнечных панелях, Рсол – 1000Вт, Рвых – 4кВт Uвых-220В

Комплект автономного электроснабжения на солнечных панелях, Рсол – 1000Вт, Рвых – 4кВт Uвых-220В
 
Какая батарея необходима для этого комплекта? Правильно ли понимаю, что инвертер рассчитан на напряжение батареи 48 вольт?
То есть к в комплекте, судя по описанию 4 аккумулятора по 12 вольт, 100Ач каждый, и для увеличения мощности, необходимо в парралель подключать такую же батарею из 4*12вольт?
Сколько времени проработает система на комплекте 4*12вольт батареи, при нагрузке , скажем в 1кВатт?

Спасибо.
 
Добрый день.
Цитата
Михаил написал:
Какая батарея необходима для этого комплекта?
Вы про солнечную или аккумуляторную?
Цитата
Михаил написал:
Правильно ли понимаю, что инвертер рассчитан на напряжение батареи 48 вольт?
Да, напряжение аккумуляторного блока и инвертора 48В.
Цитата
Михаил написал:
для увеличения мощности, необходимо в парралель подключать такую же батарею из 4*12вольт?
Да, при необходимости увеличения емкости АКБ нужно ставить также 4 АКБ по 12В.
Цитата
Михаил написал:
Сколько времени проработает система на комплекте 4*12вольт батареи, при нагрузке , скажем в 1кВатт?
При полностью заряженных АКБ примерно 3-3,5 часа.
 
 
Каков вес/объем при поставке? Нужно для рассчёта стоимости доставки
 
Здравствуйте, Евгений! Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или e-mail. Наши менеджеры по продажам помогут Вам рассчитать стоимость доставки.
 
При отправке груз будет состоять из 3 мест:
АКБ 12В 100А*ч (4шт. ) - Объем 0,06 м  Вес 128 кг
Солнечные панели 250Вт (4шт.) - Объем 0,3 м Вес 80 кг
Инвертор (1шт) - Объем 0.05 Вес 10 кг.
 
Площадь одной солнечной панели?
 
Площадь солнечной панели мощностью 250 Вт: 1640 мм*992 мм=1,63 м2
 
Здравствуйте.

1. я уже спрашивал о времени автономной работы данного комплекта, при нагрузке на выходе 220 в , скажем в 1000 ватт. ответ (выше) был дан примерно 3-3,5 часа. ПРИЧЕМ В КОМПЛЕКТАЦИИ ВЫ УКАЗЫВАЕТЕ 4 БАТАРЕИ ПО 100Ач, стало быть суммарно 400Ач.

в документации к инвертору "SILA 5000M" указано: при емкости батареи 200Ач!!!!, нагрузке 1000 ватт 613 минут~10 часов. (страница 31)

КОМУ ВЕРИТЬ??????

2. так же в документации указано:

Рекомендуется подключать аккумуляторную батарею с емкостью
200 А/час для модели 5кВА.  (страница 8) а вы в комплект поставки вкладываете 400 Ач.
Как повышеная емкость отразится на работе? Мне кажется, что возможен недозаряд батареи.

3. в вашем описании указано 4 солнечные батареи мощностью 250 ватт.
какие напряжение и ток у них? какая схема подключения подразумевается, и какова отдаваемая мощность расчетнеая?

Очень хочется прояснить данные вопросы, не забавы ради. Стоит вопрос в приобретении этого комплекта.

Спасибо.
 
Можно узнать тип, марку, название солнечных панелей, предлагаемых вами в данном комплекте?
 
Цитата
Михаил написал:
1. я уже спрашивал о времени автономной работы данного комплекта, при нагрузке на выходе 220 в , скажем в 1000 ватт. ответ (выше) был дан примерно 3-3,5 часа. ПРИЧЕМ В КОМПЛЕКТАЦИИ ВЫ УКАЗЫВАЕТЕ 4 БАТАРЕИ ПО 100Ач, стало быть суммарно 400Ач.

в документации к инвертору "SILA 5000M" указано: при емкости батареи 200Ач!!!!, нагрузке 1000 ватт 613 минут~10 часов. (страница 31)

КОМУ ВЕРИТЬ??????
Михаил, у аккумуляторного блока есть два параметра это напряжение и емкость!!!  в комплекте 4 АКБ 12В 100А*ч соединенные последовательно, соответственно  его параметры будут 48В 100А*ч. Напряжение у инвертора тоже 48В, если на выход к инвертору подключили нагрузку 1кВт, то он этот киловатт берет с аккумуляторного блока. 1000вт/48В=20,1А ток разряда акб. далее можно посмотреть разрядные характеристики АКБ  и увидеть, что время разряда составляет 4ч.
В документации указано время автономной работы 4 АКБ 12 200А*ч и оно составляет 10ч. у нас в комплекте 4 акб 12В по 100А*ч. ЧТО НЕ ТАК????
Цитата
Михаил написал:
2. так же в документации указано:

Рекомендуется подключать аккумуляторную батарею с емкостью
200 А/час для модели 5кВА.  (страница  а вы в комплект поставки вкладываете 400 Ач.
Как повышеная емкость отразится на работе? Мне кажется, что возможен недозаряд батареи.
Так же в инструкции написано что ток, напряжение цикличного и буферного заряда регулируются в широком диапазоне что позволяет подключать различные типы свинцевых АКБ различной емкости.
Цитата
Михаил написал:
3. в вашем описании указано 4 солнечные батареи мощностью 250 ватт.
какие напряжение и ток у них? какая схема подключения подразумевается, и какова отдаваемая мощность расчетнеая?
Параллельно подключаются две пары панелей, соединенные последовательно. при этом рабочее напряжение 60 В рабочий ток 16 А при инсоляции солнца 1000 Вт/м и температуре не более 25С.  
 
Цитата
Михаил написал:
Можно узнать тип, марку, название солнечных панелей, предлагаемых вами в данном комплекте?
Солнечная панель (солнечная батарея) One-Sun 250P, 250Вт, 24В  
 
Роман, спасибо вам большое, что ответили.
Приятно иметь дело.
 
Еще раз здравствуйте.
Роман, очень не хочется быть надоедливым, НО еще вопрос.
Нам понравился комплект, тот что у вас на сайте " Дом-1000-4000" откровенно говоря, прежде всего ценой и качеством.
но вот есть сомнения и думы.
есть ли возможность подобрать комплект со стоимость в том же порядке, либо пусть чуть дороже.
нам прежде всего необходимо иметь 24 вольта, 5кВатт, со временем автономной работы часов +/-10.

Спаисбо вам большое.
 
Михаил, под заказ можем привести гибридный инвертор 5 кВт, 24 В. цена 51 т.р.
Время автономной работы зависит от емкости акб. Вы бы рассказали поподробнее, что вы хотите от системы, а мы уже подскажем, что и как, за 5мин разговора информации будет больше, чем за неделю такой переписки.    
 
ОК, Роман, по какому номеру можно связаться и с кем? Вас тревожить, или кто-то конкретно у вас занимается этим вопросом?
спасибо ОГРОМНОЕ!
 
наш номер 27-000-24 спросите Романа.
 
Здравствуйте. Приобрели комплект, примите к сведению: в Петропавловск--Камчатский компания Энергия доставила за 2 месяца.
В мануале к инвертору сказано, что при подключении рекомендуется между панелями и инвертором и между инвертором и аккумуляторами монтировать пакетные выключатели, рассчитанные на постоянный ток. Каково их назначение и характеристики?
 
Здравствуйте. Пакетные выключатели нужны для коммутации цепей с акб и солнечными батареями, для удобства включения выключения, заметили наверно, что при подключении к АКБ происходит искра. Максимальный ток на АКБ 160 А на СП (при подключении 4шт.) 20А.    
 
Роман, большое спасибо. С Вами приятно иметь дело
 
С каким АВР генератором по минимальной мощности предпочтительней использовать?
 
Добрый день. Тип генератора лучше использовать инверторный, мощностью на 3000Вт. если генератор с щеточным альтенатором, то мощность его должна быть не менее 5000ВА.  
 
Хочу перевести теплый пол мощностью 3,5 кВт.ч. на солнечную электростанцию. Подскажите пожалуйста какой комплект подойдёт.
 
Цитата
Алексей написал:
Хочу перевести теплый пол мощностью 3,5 кВт.ч. на солнечную электростанцию. Подскажите пожалуйста какой комплект подойдёт.
Полностью перевести не получится, солнца столько нет зимой, ближайший вариант это ставить сетевой инвертор  + 10 шт. солнечных панелей на 300 Вт. В итоге в солнечный день вы сможете сэкономить до 15 кВт*ч, что рублях составляет 60 р. при стоимости оборудования 180 000 р сомнительная экономия, но зато частично своя энергия позволит немного разгрузить сеть, если она перегружена.
 
Добрый день, Роман и коллеги. Мы занимаемся спутниковой связью. Клиент поставил задачу: построить полностью автономную систему с солнечной электростанцией (видеонаблюдение за удаленным объектом через спутник). Прошу вашей помощи.
Нагрузка вроде небольшая - 150...200 Вт. Но работать должна 7/24. Широта около 55 гр. севера (Амурская область), т.е. световой день более-менее нормальный даже зимой. Самая проблема - нет помещения, а условия работы до -40С. Я так понимаю, обычные кислотные АКБ без обогрева работать не смогут, а обогрев потребует энергии в разы больше, чем полезная нагрузка. Есть какие-то решения для таких случаев?
Оборудование по штату 220 VAC, но может работать от 24VDC (напрямую, без сетевых адаптеров).
Спасибо.  
 
Цитата
Глеб В. написал:
Нагрузка вроде небольшая - 150...200 Вт
150Вт*24ч =3.6кВт*ч /сутки это не такая уж и небольшая нагрузка. Если учесть что солнечная панель мощностью 100Вт. за сутки в декабре месяце вырабатывает 0.2 кВт*ч/сутки то суммарная мощность панелей должна быть не менее 3,6/0,2=1,8 кВт. Оптимально набирать такую мощность 250Вт. панелями. 8 шт.
Цитата
Глеб В. написал:
АКБ без обогрева работать не смогут, а обогрев потребует энергии в разы больше, чем полезная нагрузка. Есть какие-то решения для таких случаев?
 использовать тепло земли, т.е. закопать
Цитата
Глеб В. написал:
Оборудование по штату 220 VAC, но может работать от 24VDC (напрямую, без сетевых адаптеров).
по возможности нужно использовать напряжение 24VCD но также нужно учитывать что напряжение АКБ плавает от 22-30 В возможно потребуется конвертор.  
 
Роман, спасибо большое!
Цитата
Ельняков Роман пишет:
150Вт*24ч =3.6кВт*ч /сутки это не такая уж и небольшая нагрузка. Если учесть что солнечная панель мощностью 100Вт. за сутки в декабре месяце вырабатывает 0.2 кВт*ч/сутки то суммарная мощность панелей должна быть не менее 3,6/0,2=1,8 кВт. Оптимально набирать такую мощность 250Вт. панелями. 8 шт.
Да, я прикидывал мощность панелей еще больше - 2,5 кВт.
Я правильно понимаю, что если 3,6 квт*ч потреблять от АКБ, то при напряжении одной банки 12В суммарная емкость аккумуляторов должна быть минимум 300 А*ч?
Какой должен быть "запас" по емкости? День же на день не приходится, выработка у панелей будет разная.

Цитата
Ельняков Роман пишет:
использовать тепло земли, т.е. закопать
Блин, все гениальное - просто! Сам бы век не додумался.
А вентиляция современным АКБ не нужна? Я когда-то служил на подводных лодках, там водород, выделяемый АБ в закрытом пространстве, создавал серьезные угрозы.
Цитата
Ельняков Роман пишет:
по возможности нужно использовать напряжение 24VCD но также нужно учитывать что напряжение АКБ плавает от 22-30 В возможно потребуется конвертор.
Это понятно. По идее, блоки питания нашего оборудования - адаптивные, 24В - не конечное напряжение, из него уже внутри делаются рабочие 5, 12 и т.п. Но на практике не проверяли. А конвертор по ходу дела будет вносить такие же потери, как инвертор.

Если позволите, еще пару вопросов:

Есть ли проблема засыпания панелей снегом? Если да, есть ли способы борьбы?

Есть ли реально на рынке РФ  "гелиотропные" системы, с поворотными панелями? Если Вы такие знаете, насколько они эффективнее "стационарных"? Т.е. есть ли смысл с ними заморачиваться?
 
Цитата
Гость написал:
Я правильно понимаю, что если 3,6 квт*ч потреблять от АКБ, то при напряжении одной банки 12В суммарная емкость аккумуляторов должна быть минимум 300 А*ч?
понимаете правильно, но  3,6 кВт*ч это суточное электропотребление, а сутки это ночь и день :) и с аккумуляторов берется энергия только в темное время. днем аккумулятор подзаряжается.
По емкости хорошо бы 12В на  250А*ч 2шт. если на 24 вольта аккумуляторный блок собирать или 4шт. 12В 120А*ч если систему на 48В Связано это больше с ограничением максимального тока заряда АКБ, ведь при мощности панелей 2кВт ток заряда пойдет 80А. такое пусть и редко, но возможно.
Цитата
Гость написал:
водород, выделяемый АБ в закрытом пространстве, создавал серьезные угрозы.
AGM аккумуляторы имеют рекомбинацию газов до 99% поэтому и вентиляции не нуждаются.
Цитата
Гость написал:
Есть ли проблема засыпания панелей снегом? Если да, есть ли способы борьбы?
Вертикальная установка панелей максимально помогает в этом деле.
Цитата
Гость написал:
Есть ли реально на рынке РФ  "гелиотропные" системы, с поворотными панелями?
 Раньше были гелеотрекеры в номенклатуре у компании микроарт, но цена получалась такая что выгоднее было поставить в два раза больше панелей.  Можно расположить часть панелей на юго-запад, часть на юго-восток.  
 
 
 
Добрый день!
Подскажите, поможет ли данный комплект для выравнивания напряжения (вечерами в сети 170-190 вольт).
 
Цитата
Максим написал:
Добрый день!Подскажите, поможет ли данный комплект для выравнивания напряжения (вечерами в сети 170-190 вольт).
Добрый день.  Для выравнивания напряжения вам поможет стабилизатор, данный же комплект подойдет в первую очередь для автономного и бесперебойного электроснабжения, но при большом желании использовать именно солнечные панели для поднятия напряжения, можно поменять инвертор на инвертор он-лайн типа но цена комплекта при этом повысится на 20 т.р.  
Страницы: 1 2 След.
Ответить
Читают тему (гостей: 1)
Форма ответов
 
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Загрузить картинки
 

Посетите наш канал на YouTube!
Внимание, Почта России! Схема мошенничества сотрудниками почты.
Собираем схему для проветривания теплицы с помощью актуатора и электронного термостата!
Устанавливаем сенсорный выключатель (220В, 40Вт) в прикроватный светильник!
Что такое регуляторы мощности и как нельзя их применять посмотрите в нашем новом видеоматериале!
На что способен самый дешевый плавный пуск электродвигателей, посмотрите в нашем новом ролике!
Почему сгорело промежуточное реле при, казалось бы, правильном подключении, посмотрите в нашем новом ролике!
Серьезная поломка компрессора и ее устранение в новом видео!
Как чинить ИБП МАП при залипании силового реле посмотрите в новом ролике!
Почему мы не советуем везти технику из США и Японии посмотрите в новом сюжете!
Какие основные неисправности случаются с воздушными компрессорами и, как их устранить, посмотрите в новом сюжете!