Вольтамперметр 0-100 В, 10 А
 
Здравствуйте, Дмитрий! Так как земля шунта и минус питания дисплея (черные провода на схеме) замкнуты накоротко, такая схема с регулятором напряжения должна работать.
Трансформатор ETS1250 ELECA универсальный 220-110 В, 110-220 В, 5 кВт
 
 
Трансформатор ETS1250 ELECA универсальный 220-110 В, 110-220 В, 5 кВт

Трансформатор ETS1250 ELECA универсальный 220-110 В, 110-220 В, 5 кВт
Грозозащита 10/100Base-TX с заземлением с гальванической трансформаторной развязкой.
 
Здравствуйте! В зависимости от длины кабеля, соединяющего устройства, и самих устройств рекомендации отличаются. Для длинных внешних линий без дополнительной защиты рекомендуется устанавливать на оба конца.
Цифровой термометр с выносным термодатчиком STH0014UB, ультра-яркий голубой
 
Здравствуйте, Иван! Если Вы сможете обеспечить необходимый уровень герметизации датчика и его провода в среде жидкости, то можно. Если вы хотите измерять температуру воды, то, думаю, будет достаточно качественного герметика или иной гидроизоляции. Если это какая-то агрессивная жидкость, то решить задачу может быть сложнее.
Цифровой встраиваемый термостат с выносным датчиком, -55°C..+125°C, 15А, ультра-яркий голубой
 
Здравствуйте, Владимир. До десяти метров и более, если в качестве кабеля использовать витую пару.
Регулируемый настенный термостат NTL-001D (аналог TR110K)
 
Здравствуйте! Да, можно подключить завесы параллельно, главное, чтобы суммарная нагрузка не превышала максимального коммутируемого тока реле термостата.
Тороидальные трансформаторы ОСМ марки «Штиль»
 
Здравствуйте, Антон! Пожалуйста, свяжитесь с нами, по контактам, указанным на сайте.
Обзор и «краш тест» источников бесперебойного питания малой мощности (для газовых котлов)
 
Здравствуйте, Сергей!
Спасибо за интересное предложение! Пожалуйста, свяжитесь с автором статьи и нашим специалистом, Ельняковым Романом. Его контакты указаны на странице О магазине, или позвоните по телефонам, указанным на нашем сайте, и попросите соединить с ним.
Обзор и «краш тест» источников бесперебойного питания малой мощности (для газовых котлов)
 

Обзор и «краш тест» источников бесперебойного питания малой мощности (для газовых котлов)

Так уж сложилось, что в нашей стране рассчитывать на стабильность электросети в загородных домах, коллективных садах, и даже городском "частном секторе" не приходится. Стабильностью электросети в первую очередь озабочены конечные потребители, а уж потом ответственные службы и органы. Вот и приходится наученным жизнью пользователям искать методы подстраховки «на всякий пожарный».

В первую очередь такая подстраховка необходима любому дому, который отапливается автономно.

Мы решили протестировать 5 моделей ИБП, предназначенных в том числе для систем отопления, отечественного и китайского производства, проверить соответствие их характеристик заявленным.
Вольтамперметр 0-100 В, 10 А
 
Здравствуйте, Владимир! Да, действительно на фото шунт отсутствует (извините, такое фото), но на наших устройствах он есть в виде проволочки, соединяющей отверстия.
Какой бесперебойник подойдет для котла отопления
 
Если Вы хотите подключить его к МАП (точнее МАП подключить к стабилизатору), то Вам нужен стабилизатор от 3 кВт номинальной мощности - столько МАП пропускает через себя напрямую при работе от сети.

Можете приобрести стабилизатор на большую мощность - тогда к нему можно подключить дополнительные электроприборы, для которых Вы не хотите резервировать автономное электропитание МАПа (например, электроплитку, микроволновку...).

Для подключения МАПа мы рекомендуем электромеханические (например Ресанта или ЭТК Энергия) или тиристорные стабилизаторы (Прогресс, Штиль, Вольтрон или та же ЭТК Энергия), потому, что время переключения реле недорогих релейных бывает слишком велико - МАП успевает перейти в автономный режим. Тиристорные стабилизаторы обладают высокой точностью и скоростью срабатывания, но стоят примерно вдвое дороже.

Еще следует учесть то, что при снижении входного (сетевого) напряжения начиная со 190-200 Вольт пропорционально снижается максимальная мощность стабилизатора, поэтому его нужно брать с запасом по мощности. И стоит выяснить максимальный уровень просадки напряжения (входное напряжение выводится на дисплее МАПа), чтобы не промахнуться с диапазоном рабочих напряжений при выборе.
Какой бесперебойник подойдет для котла отопления
 
Здравствуйте Ирина! Попробую помочь.

На какую мощность Вам требуется стабилизатор? Для чего он Вам требуется, проблема в заниженном напряжении сети или скачках напряжения?
Какой бесперебойник подойдет для котла отопления
 
Ирина, прошу прощения, возможно я неправильно Вас понял. Вы упомянули насос, и я решил, что речь про циркуляционный. Если Вы хотите подключить к ИБП погружной глубинный насос, то тогда необходимо выбрать МАП на 2 кВт - МАП-SIN-12/220-2,0 Pro. МАП Энергия на 1.3 кВт потянет не любой глубинный насос, тем более под нагрузкой от других потребителей.
Схемы подключения, Схемы подключения солнечных батарей
 
Здравствуйте, Роман. Видимо наш специалист Роман Ельняков, посчитал их оптимальным вариантом. Все AGM и гелевые батареи (например, также марки CSB, Leoch),  за исключением самых дешевых имеют примерно одинаковый уровень качества. Если есть желание сэкономить, то можно использовать и хорошие автомобильные АКБ, например Тюменские. Конечно, это потребует послеживать за уровнем воды и изредка за плотностью электролита в ячейках.
Какой бесперебойник подойдет для котла отопления
 
Здравствуйте, Ирина. Сергей такой же посетитель, как и Вы. В этой ветке консультируют Евгений, Роман и я - Николай.  :)

С указанной Вами мощностью потребления котла, мой расчет верен, ИБП будет иметь хороший запас резервной мощности. Можно рассмотреть и более дешевые, менее мощные ИБП, но уже других фирм. Аккумуляторы можно добавлять в параллель по очереди, но использовать при этом АКБ разной емкости или сильно отличающиеся по сроку эксплуатации не рекомендуется.
Какой бесперебойник подойдет для котла отопления
 
Здравствуйте, Ирина!
Из ИБП фирмы МикроАрт (МАП Энергия) Вам подойдет МАП-SIN-12/220-1,3 Pro , его мощности должно хватить с запасом. Для работы в течение 8 часов вам понадобятся 3-4 АКБ по 100 А*ч, например, такие DTM 12100 L. АКБ автомобильного типа (например, 6СТ-100L о/п) стоят в ~2 раза дешевле, но они обслуживаемые, требуют за собой небольшого надзора. Если емкости аккумуляторов (времени автономной работы) будет нехватать, можно добавить еще.
Если бы Вы сообщили электропотребление вашего котла или его модель, то можно было бы сказать точнее.
Схемы подключения, Схемы подключения солнечных батарей
 
Здравствуйте, Роман. Да, подойдет. Причем у этого контроллера максимальное напряжение на входе от СП 150 Вольт, поэтому вы можете соединить все панели последовательно (на 70-80 Вольт), чтобы снизить потери в проводах в сравнении со схемой на номинальные 24 Вольта при том же сечении проводов.

По поводу применения MPPT, возможно имелось в виду, что выигрыш от такого контроллера меньше, чем от дополнительной СП (если бы ее можно было поместить в существующую схему) за те же деньги. В вашем случае (если не учитывать цену монитора) выигрыш получается приблизительно равным.
Схемы подключения, Схемы подключения солнечных батарей
 
Для максимизации выработки в пасмурные дни необходимо использовать MPPT-контроллеры, но они в 3-4 раза дороже.
Схемы подключения, Схемы подключения солнечных батарей
 
Добрый день, Роман. С вашими АКБ схема параллельной сборки предпочтительней, но, во первых грозит либо небольшим но превышением номинального тока контроллера СП при параллельном включении СП, либо вдвое ограниченной производительностью, во вторых вы сказали у что у Вас инвертор (конвертор) на 24 Вольта.

Ваша батарея СП в среднем летом будет выдавать примерно 1 кВт*ч энергии с учетом неясных дней, это примерно заряд АКБ на 83 А*ч. Допустим, Вы будете использовать лампы и ноутбук (~30 Ватт, сильно зависит от модели) 8 часов в день, итого (30 + 3 * 7) * 8 =~ 400 Вт*ч или АКБ на 33 А*ч. Запас хороший, но зимой выработка сократится в 2-3 раза. С учетом необходимого буфера на лето Вам хватит и двух хороших автомобильных АКБ (55 А*ч), для зимы нужно уже четыре. Это приблизительные оценки.

Это в Екатеринбурге, но ваш город находится на той же широте и погода у вас в среднем, наверное, более ясная чем у нас.
Схемы подключения, Схемы подключения солнечных батарей
 
Все зависит от состояния ваших АКБ, Роман. Измерьте напряжение батареи (заряженная должна иметь в покое напряжение 25-26 Вольт)  и каждого АКБ в отдельности, чтобы убедиться, что контроллер Вас не обманывает.

Вообще, считается, что в батарее аккумуляторов для нормального ее функционирования все АКБ должны быть не только одного типа, а более того одной модели и срока выпуска. Действительно это важно для последовательной сборки, поскольку существенное различие в ВАХ в таком случае легко может привести к разбалансировке схемы, перезаряду/переразряду отдельных АКБ.
Схемы подключения, Схемы подключения солнечных батарей
 
Здравствуйте. Параллельное включение двух СП удваивает выдаваемый ток, а последовательное включение удваивает напряжение такой батареи. Максимальное (холостого хода) и номинальное напряжение и рабочий ток СП указано на ней. Все аналогично батарее аккумуляторов.

Батарею СП следует собирать так, чтобы ее результирующие максимальное напряжение и рабочий ток были в пределах, соответствующих значений контроллера. Но в случае данного выше контроллера оно не указано, поэтому нужно ориентироваться на номинальное напряжение СП и контроллеров.

Батарея из двух, последовательно соединенных, сборок по две запараллеленных СП ФСМ-50-12 будет иметь напряжение холостого хода 21,6 х 2 = 43,2 Вольта, номинальное напряжение 12 х 2 = 24 Вольта, и рабочий ток 2,77 х 2 = 5,54 Ампера. То есть эта схема подходит указанному контроллеру по номинальному напряжению (24В) и току (10А).

Кроме того, номинальное напряжение сборки СП должно быть не ниже номинального напряжения батареи АКБ. То есть, к 24В батарее АКБ можно подключать батарею СП с номинальным напряжением 24 и более Вольт (но не выше допустимого напряжения контроллера).
Кабель Rexant, RG-213, коаксиальный, 50 Ом, 100м, внешний
 
Здравствуйте, Виктор. К сожалению, этот кабель дорогой, это цена за метр.
Схемы подключения, Схемы подключения солнечных батарей
 
Здравствуйте, Роман! Есть ли какие-то отличия вашей схемы подключения от приведенной в нашей статье? Пожалуйста, сверьтесь с ней.
Вольтамперметр 0-100 В, 10 А
 
Здравствуйте, Ярослав! К сожалению, прибор не комплектуется инструкцией, и в Сети ее найти также не удалось. Мы добавили в описание товара изображения со схемами подключения, они появятся завтра.
Дверной доводчик J-Lock JDC-S45 серебро
 
Здравствуйте!
Цитата
Наличие: 3 шт.
Вы можете забрать из нашего офиса ул. Крауля 44.
Таймер Robiton ME-03, влагозащищенный BL1
 
Борис, спасибо Вам за интересный отзыв!

Четырехдневное отключение электричества может стать серьезной угрозой даже для рассады. В этом случае можно порекомендовать поставить интерактивный ИБП с внешними подключаемыми аккумуляторами. Рассада того, возможно, не стоит, а аквариум с экзотическими рыбками — вполне.
Аккумулятор ASIA 6СТ-40L, 12 В, 40 А*ч, прямая полярность
 
Здравствуйте!

Технология DSP (Double Side Pasting) — это система скоростной, двусторонней пастонамазки на жёстком металлическом барабане отрицательной пластины, обеспечивающая точность веса вмазываемой пасты ± 2 г. Исключает коробление токоотводов, гарантирует высокую площадь контакта, обеспечивая стабильность электрических характеристик и повышение долговечности аккумуляторов.
Трансформатор ETS1205 ELECA универсальный 220-110 В, 110-220 В, 500 Вт
 
Нет это именно автотрансформатор. К сожалению, все устройства данного класса являются автотрансформаторами.
Трансформатор ETS1205 ELECA универсальный 220-110 В, 110-220 В, 500 Вт
 
Добрый день. Должен подойти, если указанная потребляемая мощность усилителя меньше номинальной мощности трансформатора.
Кабель NETLAN FTP 4 пары, Кат.5e, внешний, PE -40, одножильный, 100МГц, 305м
 
Здравствуйте, Сергей. Проводник - чистая медь, не омедненка.
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 След.

Посетите наш канал на YouTube!
Внимание, Почта России! Схема мошенничества сотрудниками почты.
Собираем схему для проветривания теплицы с помощью актуатора и электронного термостата!
Устанавливаем сенсорный выключатель (220В, 40Вт) в прикроватный светильник!
Что такое регуляторы мощности и как нельзя их применять посмотрите в нашем новом видеоматериале!
На что способен самый дешевый плавный пуск электродвигателей, посмотрите в нашем новом ролике!
Почему сгорело промежуточное реле при, казалось бы, правильном подключении, посмотрите в нашем новом ролике!
Серьезная поломка компрессора и ее устранение в новом видео!
Как чинить ИБП МАП при залипании силового реле посмотрите в новом ролике!
Почему мы не советуем везти технику из США и Японии посмотрите в новом сюжете!
Какие основные неисправности случаются с воздушными компрессорами и, как их устранить, посмотрите в новом сюжете!