Каталог товаров Каталог товаров
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 След.
Программируемый терморегулятор Menred E 51.716
 
Цитата
Игорь написал:
Здравствуйте у меня три таких регулятора в работе.
в один момент два из ни стали мерцать подсветкой и видны почти все символы на экране, на кнопки не реагируют.
выключал и включал питание пару раз, изменений нет.
что может быть с ними?
Если мерцает, скорее всего что-то с внутренним питанием платы (процессора) по низковольтной линии. Это нужно в мастерскую сдавать, проверять, возможно поможет замена конденсаторов.
GSM-реле Тагил-10, питание 9-12 Вольт, коммутация 16А (фунции "замыкание", "таймер", "импульс")
 
Цитата
Гость написал:
Здравствуйте. По описанию потребление в режиме ожидания до 7мА. Насколько достоверна эта информация? Это критично. У меня есть в распоряжении 10мА на режим ожидания. Режим работы со звонком и смс и потребление самого реле не в счет, разумеется.
Здравствуйте! Мы проводили тест лабораторным блоком питания. Ток может быть и 2мА и даже 15мА, он скачками, поэтому средний около 8-10мА выходит.
Многофункциональное программируемое реле времени F85
 
Цитата
Гость написал:
Добрый день. Подскажите, какое напряжение сигнала должно быть для корректной работы. 5v может быть? Запитыаем реле отдельно 12v и от реле идет 12v. Цикл работы такой: есть сингал 5v, реле работает и отправляет 12в, нет 5в сигнара, реле закрывается.  
Здравствуйте! У этой модели реле (F85) нет возможности подачи управляющего сигнала, отсчёт времени начинается сразу после подачи на реле питающего напряжения от 10 до 16В.
Мембраны для компрессора Thomas AP-40/60/80
 
Цитата
Наталья написал:
Какие условия гарантии на товар?
Гарантия на мембраны для компрессора обычно не предоставляется, так как они считаются расходными материалами (быстроизнашивающимися частями) с ограниченным сроком службы. Однако, если разрыв мембраны произошел из-за заводского брака, а не естественного износа или из-за неправильной установки, то нужно будет обратиться к нам для принятия решения о замене.
Мембраны для компрессора Thomas AP-40/60/80
 
Цитата
Наталья написал:
Можно купить мембрану через озон или Вайлдберриз?
Здравствуйте! Их нет у нас в наличии и не добавлены на маркетплейсы. Если они необходимы, то оформите заказ на сайте для уточнения сроков поставки, если она конечно ещё будет.
GSM-сигнализация "BAZA-10"
 
Цитата
Гость написал:
Здорово!
А есть уже в планах выпускать baza-11? И если планируется выпуск, то когда?
А так baza-10 отличная сигнализация, от простого автомобильного АКБ может очень долго работать, но хотелось бы вовремя знать, что пора АКБ на зарядку нести.
Здравствуйте! В планах разработать новые модели, но пока мы стараемся сделать стабильное производство имеющихся.
Патч-корд UTP4 Technolink кат.5e, 5м, литой, серый, медь
 
Цитата
Гость написал:
Патч-корд UTP4 Technolink кат.5e, 5м, литой, серый, медь
ниже написано[TABLE][TR][TD]Длина кабеля[/TD][TD]2м[/TD][/TR][/TABLE]вы уж определитесь
Здравствуйте! Мы определились. Благодарим за найденную ошибку :)
Плата защиты BMS Daly 100А balance BMS для литий-ионных аккумуляторов 8-17s BT+WiFi+RS485+CAN
 
Цитата
Сергей написал:
Здравствуйте.
Паспорт (мануал) на русском языке?.
Если только 8 АКБ, остальные провода контроля в воздухе висеть должны ?
Здравствуйте! Паспорт на английском языке, лишние провода нужно изолировать.
Контроллер для инкубатора XM-18SW, панель с автоматом и выключателями
 
Цитата
Гость написал:
Здравствуйте пришлите пожалуйста инструкцию на русском  
Здравствуйте! Мы выслали инструкцию на указанную почту.
Реле времени недельное, универсальное на 2 канала 220В Sinotimer TM626 16A на DIN рейку
 
Цитата
Гость написал:
Прошу выслать инструкцию на русском языке по настройке и применению данного реле времени. Приобрел, пытаюсь настроить, сложно.
Здравствуйте! Мы выслали инструкцию на указанную почту, так же в скором времени добавим её на страницу товара.
GSM датчик-сигнализатор пропадания сети 220 вольт «SIGNAL-220»
 
Цитата
Анатолий написал:
Возможно подключение к датчику «SIGNAL-220» выносной GSM-антенны Орбита OT-GSM31?
Здравствуйте! Да, если использовать совместно с адаптером U.FL (IPEX), у нас имеется в продаже готовый комплект https://www.42unita.ru/catalog/gsm_signalizatsii_42unita_ru/Komplekt_GSM_antenna­_OT_GSM31_IPEX_9f8
Реле электромагнитное SRD-12VDC-SL-C, 12В, 10А
 
Цитата
Гость написал:
Можно узнать время срабатывания и время отключения реле
Здравствуйте! Время срабатывания контактов реле не более 10 мкс, про время отключения у нас нет информации. В общем то выключается сразу при снятии напряжения.
Реле напряжения TAXNELE 63А TVPS3-63
 
Цитата
Гость написал:
Цитата
Евгений Кочнев написал:
 
Цитата
Гость написал:
здравствуйте, если на общей линии работают электрики и отключат всю линию на несколько часов, то после подачи напряжения реле включится само или надо его будет запускать вручную?
 Здравствуйте. Включится само.
Добрый день. А меня после отключение на линии оно само не включается, что может быть ?  
Здравствуйте! Не сталкивались, не подскажем. По умолчанию оно может не включать выход ,если есть проблема хотя бы на одной фазе.
Измеритель тока КЗ и сопротивления цепи фаза-ноль Меандр ВРТ-М02
 
Цитата
Гость написал:
Здравствуйте!

Каким образом происходит измерение ?
И где данный прибор устанавливать в щит,
тогда как он измерит целиком линию если ее длина 20 метров

Станисоав.
Здравствуйте! К сожалению мы уже давно не продаём данный измеритель и похоже, что он получил некоторые изменения. Рекомендуем самостоятельно изучить информацию о принципе работы на официальной странице производителя, так же там можно найти инструкцию или при необходимости обратиться в тех.поддержку производителя https://meandr-shop.ru/voltmetr-vrt-m02-as230v-uhl4/ .
Программируемый терморегулятор Menred E 51.716
 
Цитата
Гость написал:
Здравствуйте. Стал барахлить терморегулятор: то не отключает обогреватель при достижении установленной температуры, то не включает его при снижении ниже установленной. При этом на дисплее и на телефоне все отображается как раньше при нормальной работе, и температура, и значок нагрева, как будто все работает.
Проверил розетку настольной лампой - лампочка мигает в момент появления значка "нагрев" и сразу гаснет. Т.е. питания в розетке нет. Почему? Что делать?
Здравствуйте! Вероятно неисправно внутреннее реле терморегулятора. Может быть нарушается подача управляющего питания на реле или внутри реле на "подушечках" появился нагар, происходит плохой контакт или залипание. Можно попытаться отремонтировать, но возможно проще купить новое.
GSM сигнализация «MICRON»
 
Цитата
Гость написал:
Цитата
Антон Завалин написал:
 
Цитата
Гость написал:
Добрый день!

Не отправляет отчеты по смс.
Постановку на охрану, снятие с охраны отрабатывает и по смс и по звонку:

Попытка записать второй номер оказалась неудачной.
Выполнен сброс по смс.
При сработке только звонок (с задержкой несколько минут) - смысла от такой охраны немного - при обнаружении устройства будет обезврежено до того как успеет позвонить.
 Здравствуйте! Если реле не высылает СМС при сработке, то рекомендуем проверить тариф, а так же возможно имеются проблемы на стороне оператора. У нас на производстве, которое располагается в Екатеринбурге, мы проверяем устройства оператором Мотив и выпускаем в продажу только исправные устройства. К сожалению, были случаи, когда по какой то причине, оператор блокирует исходящие СМС с тревогой и поэтому они не доходят до прописанного номера. Иногда оказывалось, что используется сим-карта многолетней давности уже с архивным тарифом, а иногда сам оператор использует некую фильтрацию СМС. В таком случае помогала смена оператора на другого. Если проблему решить не получится, то рекомендуем вернуть устройство и приобрести возможно что-то другое.
реле?
вроде бы про сигнализацию разговор =))

тариф пакетный (мегафон - в тч с минутами и смс)
можно предположить блокировку смс, но:
1. непонятно почему не прописывает доп. номера (понять могу только косвенно - по отсутствию реакции на них)
2. очень не нравится длительная задержка тревожного звонка. Звонок дублирует смс? Или есть возможность выбора?
Вы правы, вопрос про сигнализацию, ошиблись словом :) Если не прописывает, значит что то с прошивкой. Разработчик рекомендует попробовать использовать другую ячейку, если конечно же есть свободная. Согласно инструкции, вроде как нет возможности выбирать звонок или СМС, только всё сразу, на то это и Micron т.е. с минимальным набором функций
GSM сигнализация «MICRON»
 
Цитата
Гость написал:
Добрый день!

Не отправляет отчеты по смс.
Постановку на охрану, снятие с охраны отрабатывает и по смс и по звонку:

Попытка записать второй номер оказалась неудачной.
Выполнен сброс по смс.
При сработке только звонок (с задержкой несколько минут) - смысла от такой охраны немного - при обнаружении устройства будет обезврежено до того как успеет позвонить.
Здравствуйте! Если реле не высылает СМС при сработке, то рекомендуем проверить тариф, а так же возможно имеются проблемы на стороне оператора. У нас на производстве, которое располагается в Екатеринбурге, мы проверяем устройства оператором Мотив и выпускаем в продажу только исправные устройства. К сожалению, были случаи, когда по какой то причине, оператор блокирует исходящие СМС с тревогой и поэтому они не доходят до прописанного номера. Иногда оказывалось, что используется сим-карта многолетней давности уже с архивным тарифом, а иногда сам оператор использует некую фильтрацию СМС. В таком случае помогала смена оператора на другого. Если проблему решить не получится, то рекомендуем вернуть устройство и приобрести возможно что-то другое.
GSM-реле Тагил-10, питание 9-12 Вольт, коммутация 16А (фунции "замыкание", "таймер", "импульс")
 
Цитата
Дмитрий написал:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, реле запоминает команду вкл-выкл при сбросе питания? То есть оно возвратится в тоже положение после подачи напряжения? Или все команды сбрасываются?
Здравствуйте! Да, запоминает.
Wi-Fi-термометр-сигнализатор Thermobot 2 для сауны с Telegram-ботом, выносной термодатчик -55—+125°С
 
Цитата
Viktor написал:
Здравствуйте, а подскажите есть у него звуковое оповещение или можно как-то его сделать ?
Здравствуйте! Сам по себе модуль не имеет возможности издавать звук, поэтому единственный вариант получить звуковое оповещение - это уведомление на смартфон от Telegram-бота.
GSM-термометр, сигнализатор пропадания сети 220 В с аккумулятором
 
Цитата
Гость написал:
Спасибо за ответ, но проблему я так и не смог решить. Физически всё норм. Уровень сигнала отличный. Прямая видимость на вышку 500метров. Симка видится, программируется всё нормально, SMS отправляются, но только не в случае пропадания и появления питания!!! Хотя видно что прибор реагирует на эти случаи.  
Если прибор реагирует, значит СМС должно отправляться, возможно блокирует сотовый оператор по неизвестной нам причине.
GSM-термометр, сигнализатор пропадания сети 220 В с аккумулятором
 
Цитата
Олег Селезнев написал:
Добрый день!. Уже второе устройство не могу запустить, первое вернул думал дефект. Поставил симку, позвонил, получил смс с админом. Запрограммировал пороги температур, получил смс что всё ок. Установил оповещение szp, получил смс что ок. Звоню, приходит смс с состоянием. Отключаю питание, проходит ответный звонок, SMS нет. Звоню, тишина. Включаю питание, тишина. Зарядил аккумулятор до полного, не помогло. Поставил другой блок питания 30 Вт, не помогло. Пробовал устанавливать всё типы оповещения: s, sp, p, sz, sp. Не помогло. Если при отключенном питании отправлять команды, то устройство нормально отвечает смс-ками.   Это как то можно решить?
Здравствуйте! На практике помогала смена оператора, например был Мегафон, поменяли на МТС. Проверьте шнур питания, попробуйте провести тест в другом месте, где более устойчивый сигнал. К сожалению, дистанционно, не видя всей картины перед собой, тяжело определить точную причину такого странного поведения. Если уже второе устройство, то возможно просто оно не подходит для Вашей задачи. Ладно бы только от нашей сборки всё зависело, но в последнее время, часто наблюдаем проблемы на стороне операторов.
Реле контроля уровня жидкости DF-96DK, 220V/20A, 3 датчика в комплекте
 
Цитата
Гость написал:
добрый вечер, какое максимальное растояние между датчиками, купил прибор в инструкции об этом не указано.
Здравствуйте! К сожалению производитель не приводит конкретные цифры по расстоянию между датчиками, а у нас нет возможности проверить. На работу датчиков и их дистанцию может влиять качество воды, степень загрязнения рабочей зоны датчиков и качество монтажа всей системы. На практике реле подходит для большинства более менее стандартных ёмкостей бытового назначения.  
GSM сигнализация «PIR UNIT» с автономным питанием и встроенным датчиком движения
 
Цитата
Гость написал:
Здравствуйте. Возможно как-то подключить изделие, чтоб срабатывал звуковой извещатель сразу, бодрил всех соседей и привлекал внимание, в идеале такой же - с автономным питанием?) Тогда  с удовольствием приобрету изделие/я
Здравствуйте! Данное изделие не поддерживает подключение звуковой сирены. Мы рекомендуем поставить другую сигнализацию, например BAZA-10 https://www.42unita.ru/catalog/gsm_signalizatsii_42unita_ru/GSM_signalizatsiya_B­AZA_10_ded
К ней подключить датчик движения Пирон-4 https://www.42unita.ru/catalog/provodnye_datchiki_i_sireny/Datchik_dvizheniya_Pi­ron_4_365 и например звуковой извещатель Иволга https://www.42unita.ru/catalog/provodnye_datchiki_i_sireny/Opoveshchatel_zvukovo­y_Ivolga_4e0

Всё это оборудование можно запитать аккумулятором на 12В, например автомобильным. Периодически конечно же нужно следить за зарядом АКБ.
GSM сигнализация «PIR UNIT» с автономным питанием и встроенным датчиком движения
 
Цитата
Вячеслав написал:
При тщательном осмотре линзы датчика движения, нашёл на ней оплавление, похожее на царапину, видимо, от паяльника. Из-за этого датчик движения не реагирует ни на что.
Здравствуйте! Мы проверяем каждое устройство после сборки, поэтому устройство должно быть работоспособным. На плате могут быть технологические следы, не всегда стоит пытаться их восстановить. Если прошло 3 минуты, светодиод на передней панели погас и нет реакции на движение, то устройство нужно сдать на диагностику/ремонт или обменять у нас.
Термостат KSD-301/KSD-302, 250V, 16A, 90°C, НЗ керамика
 
Цитата
Оксана написал:
Добрый день! Уточните фланец подвижный LB  или неподвижный FB?
Здравствуйте! Неподвижный.
Встраиваемый Wi-Fi-термометр-сигнализатор Thermobot-2 Mini с Telegram-ботом, вын. датчик -55—+125°С
 
Цитата
Василий Кузнецов написал:
Цитата
Антон Завалин написал:
 
Цитата
Василий кузнецов  написал:
Thermobot запускается, несколько минут работает нормально, потом как будто перезагружается: пищит, диод гаснет, через пару секунд появляется, выплевывает температуру, через несколько секунд все повторяется - пищит, гаснет и т.д.
Что может быть?
 Здравствуйте! Попробуйте заменить источник питания.
Конечно, пробовал и источник, и хвостик до источника, не помогает.
Тогда вероятно поможет полная замена устройства.
Встраиваемый Wi-Fi-термометр-сигнализатор Thermobot-2 Mini с Telegram-ботом, вын. датчик -55—+125°С
 
Цитата
Гость написал:
Цитата
Антон Завалин пишет:
Цитата
Сергей Капуркин  написал:
А где можно взять скетч прошивки данного контроллера?
для доработки под себя
Здравствуйте! К сожалению не можем предоставить данную информацию т.к. она является интеллектуальной собственностью разработчика и установлен запрет на её распространение.
А как можно ввести устройство в режим прошивки? У меня очень специвичная модель ипользования.
Мы не распространяем сведения для вмешательства в прошивку устройства. Пожалуйста ориентируйтесь на доступный и описанный функционал устройства.
Встраиваемый Wi-Fi-термометр-сигнализатор Thermobot-2 Mini с Telegram-ботом, вын. датчик -55—+125°С
 
Цитата
Василий кузнецов написал:
Thermobot запускается, несколько минут работает нормально, потом как будто перезагружается: пищит, диод гаснет, через пару секунд появляется, выплевывает температуру, через несколько секунд все повторяется - пищит, гаснет и т.д.
Что может быть?
Здравствуйте! Попробуйте заменить источник питания.
Программируемый терморегулятор Menred E 51.716
 
Цитата
Гость Евгений написал:
Терморегулятор E51.716 программируемый (с датчиком пола и воздуха), После зимы был отключен . Сейчас при попытке включить  не горит  экран и нет реакции на кнопки , пол не  греется.  
Здравствуйте! Проверьте поступление питания на входные клеммы терморегулятора, а так же шлейф подключения дисплея и платы питания. Дистанционно не определить точную причину поведения. При необходимости, можно привезти его к нам в Екатеринбург на диагностику.
Многофункциональное программируемое реле времени FRM01 с сигнальным входом
 
Цитата
Гость написал:
Здравствуйте, где найти инструкцию к данному реле?
Здравствуйте! Файл инструкции можно поискать в сети, у нас же с описанием функций и способом настройки можно ознакомиться прямо в описании на странице товара.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 След.