Регулятор напряжения 0-220 В, 4000 Вт
 
Регулятор  напряжения 0-220 В, 4000 Вт

Регулятор  напряжения 0-220 В, 4000 Вт
 
Добрый день!А Для регулировки нагрева тэна подойдет?
 
Здравствуйте! Да можно регулировать ТЭН. При этом нужно учитывать, что количество тепла выделяемое ТЭНом пропорционально квадрату напряжения.
 
Доброго времени суток!Какого сечения провода на этот регулятор ,под тэн 3 Квт?2.5 подойдут?
 
Добрый день!
Если провода ГОСТ, то подойдут.
Но лучше перестрахуйтесь и возьмите на 4 мм. кв.
 
Для работы на первичную обмотку трансформатора подойдёт?
 
Добрый день, Иван! Нет не подойдет, регулировка осуществляется обрезанием фронта синусоиды, поэтому к силовому НЧ-трансформатору лучше не подключать.
 
К тену 3 кВ пойдёт?
 
Добрый день!
Да, подойдет, но все таки для продления срока службы, я бы рекомендовал использовать более мощный
Например:
https://www.42unita.ru/catalog/regulyatory_moshchnosti/Regulyator_napryazheniya_­SCR5000_10c
 
Спасибо за ответ ! В Челябинск есть доставка ?
Цитата
Евгений Кочнев пишет:
Добрый день!
Да, подойдет, но все таки для продления срока службы, я бы рекомендовал использовать более мощный
Например:
https://www.42unita.ru/catalog/regulyatory_moshchnosti/Regulyator_napryazheniya_­ ­SCR5000_10c
 
Добрый день! Есть американская циркулярка на 120В, 1.5 кВт. Можно ли ее запитать через такой регулятор?
 
Нет, нужно запитывать ее через понижающий трансформатор.
Например:
https://www.42unita.ru/catalog/avtotransformatory_shtil/Avtotransformator_AT_220­_120_1_6_50_45f
 
Здравствуйте!
подойдет этот прибор для регулировки
двигателя стиральной машины?
 
Цитата
Гость написал:
Здравствуйте!
подойдет этот прибор для регулировки
двигателя стиральной машины?
Добрый день!
Данный регулятор будет приводить к потере мощности и в результате вращение будет не стабильным.
Правильнее взять вот такой:
https://www.42unita.ru/catalog/regulyatory_moshchnosti/Regulyator_oborotov_US_52­_c90
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 2)
Форма ответов
 
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Загрузить картинки
 

Посетите наш канал на YouTube!
Внимание, Почта России! Схема мошенничества сотрудниками почты.
Собираем схему для проветривания теплицы с помощью актуатора и электронного термостата!
Устанавливаем сенсорный выключатель (220В, 40Вт) в прикроватный светильник!
Что такое регуляторы мощности и как нельзя их применять посмотрите в нашем новом видеоматериале!
На что способен самый дешевый плавный пуск электродвигателей, посмотрите в нашем новом ролике!
Почему сгорело промежуточное реле при, казалось бы, правильном подключении, посмотрите в нашем новом ролике!
Серьезная поломка компрессора и ее устранение в новом видео!
Почему мы не советуем везти технику из США и Японии посмотрите в новом сюжете!
Как чинить ИБП МАП при залипании силового реле посмотрите в новом ролике!
Какие основные неисправности случаются с воздушными компрессорами и, как их устранить, посмотрите в новом сюжете!