Каталог товаров Каталог товаров
Страницы: 1 2 3 След.
Ответить
Программируемый терморегулятор Menred E 51.716
 
 
Программируемый терморегулятор Menred E 51.716

Программируемый терморегулятор Menred E 51.716
 
как расключить
 
Термостат имеет 7 клемм:

1. Фаза электросети;
2. Ноль электросети;
3. Ноль нагрузки;
4. Фаза нагрузки;
5. <не используется>;
6-7. Термодатчик.

Соблюдайте полярность подключения электросети!
 
Добрый день скажите пожалуйста, могу я установить данный терморегулятор вместо розетки, есть крепления как на Menred RTC 60.26?
 
Добрый день!
Все терморегуляторы Menred устанавливаются в стандартный подрозетник, так что Вы можете установить его вместо стандартной розетки.
Но не забывайте, что Вам нужно будет сделать опуск до пола для подведения термодатчика и проводов теплого пола.
 
Подскажите, возможно ли программировать недельный цикл на этой модели?
 
Здравствуйте! Да можно задать программу по дням недели.
 
Здравствуйте!
Подскажите, подойдёт ли к нему термодатчик http://www.42unita.ru/catalog/termoregulyatory_ergolayt/Vynosnoy_temperaturn_AS­_10_2d6?
 
Добрый день!
Этот терморегулятор уже имеет датчик в комплекте. Вам нужно заменить существующий?
 
Да, подойдёт ли для замены?
 
Не уверен что подойдет, но можем привезти в течении 3 дней родные датчики. Цена будет 230 рублей.
 
Спасибо, но пока не нужно.
 
Здравствуйте! Скажите имеются ли в продаже датчики для этого терморегулятора?
 
Здравствуйте!
Родные датчики у нас идут под артикулом RTC, но датчиков нет в наличии. Срок поставки до 10 дней.
Есть датчики от терморегуляторов ЭргоЛайт AS-10. Померил сопротивление. Совпадает с датчиком RTC при одинаковой температуре.
Подключил оба датчика к регулятору Menred. Регуляторы показали одинаковые значения.
 
Здравствуйте!
Приобретал в вашем магазине в сентябре 2 регулятора Menred E 51.716. Один работает нормально,  а вот второй после включения через некоторое время (примерно 5 сек) выдаёт такие сообщения: в левой половине дисплея постоянно высвечивается A.8, а в правой попеременно А.O (или A.0 ?), A.1, B.F.  
Изменено: CrosserMan - 12.11.2018 09:11:39 (добавил картинки)
 
Добрый день! Странные ошибки. Не сталкивался с такими. Привозите, посмотрим.
 
Спасибо за ответ, я не в Екб, проживаю в ХМАО
 
Добрый вечер. У меня стоит такой програмируемый термостат OJ ELECTRONIC OCC4, но пол перестал греться( можно ли заменить его на данную модель? Если да, то есть ли какие-нибудь особенности замены?.
 
Добрый день!
Заменить можно, но только с заменой датчика. Судя по той инструкции которую я нашел у датчика вашего терморегулятора сопротивление 12 кОм, в то время как у датчика E 51.716 10 кОм.
 
Приветствую! :)
Спасибо за замену неисправного регулятора, в работе 1,5 месяца - полет нормальный! :D
 
Мы рады, что у вас все ок, если что, обращайтесь!
 
Можно приобрести только датчик к этому термо регулятору??? И как.
 
Добрый день!
Можно, разместите заказ на сайте:
https://www.42unita.ru/catalog/termoregulyatory_menred/Datchik_temperatury_RTC_9­88
 
Здравствуйте. Скажите пожалуйста на какой отметке должна стоять калибровка температуры.  Дети понажимали теперь какой то сбой пошел в настройках. И пол сильно греется аж линолиум начал желтеть. Хотя температура выставлена 25 градусов. Подскажите какие должны быть значения по этой сетке настроек, что бы линолиум не спалить, и температура пола была не выше 27 градусов
 
Добрый день!

Калибровка должна быть на 0. С завода всегда идет 0. Потом уже калибруют при наличии поверенного датчика.
 
Доброе утро! При использовании данного терморегулятора для управления примитивным электрокотлом типа ЭВПМ (по сути эл.магнитными контакторами) при отключении котла происходит сброс контроллера терморегулятора, сбрасывается время, температура и настройки таймера(при работе по таймеру). Видимо  эл.магнитный импульс от катушек контакторов.  При работе в ручном режиме температура при сбросе сохраняется. Пробовал подключение через промежуточное реле, не помогло. Установил в цепь питания терморегулятора дроссель от какого то блока питания, перезагрузок стало меньше, но все же есть.  Видимо в данном приборе слабо реализована защита от сетевых коммутационных перенапряжений. Может быть у Вас есть какие- нибудь мысли по этому вопросу?
 
Добрый день!
Не сталкивался с такой проблемой. А как у вас крепится датчик и где он проходит? Не может по датчику наводок приходить?
 
нет, используется только встроенный датчик температуры. кабель от котла до терморегулятора метров 8, проложен отдельно  
 
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста какие показания калибровки датчика стоят по умолчанию!
 
Добрый день! Я не совсем понимаю что вы имели в виду.
Страницы: 1 2 3 След.
Ответить
Читают тему (гостей: 1)
Форма ответов
 
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Загрузить картинки
 

Посетите наш канал на YouTube!
Внимание, Почта России! Схема мошенничества сотрудниками почты.
Собираем схему для проветривания теплицы с помощью актуатора и электронного термостата!
Устанавливаем сенсорный выключатель (220В, 40Вт) в прикроватный светильник!
Что такое регуляторы мощности и как нельзя их применять посмотрите в нашем новом видеоматериале!
На что способен самый дешевый плавный пуск электродвигателей, посмотрите в нашем новом ролике!
Почему сгорело промежуточное реле при, казалось бы, правильном подключении, посмотрите в нашем новом ролике!
Серьезная поломка компрессора и ее устранение в новом видео!
Как чинить ИБП МАП при залипании силового реле посмотрите в новом ролике!
Почему мы не советуем везти технику из США и Японии посмотрите в новом сюжете!
Какие основные неисправности случаются с воздушными компрессорами и, как их устранить, посмотрите в новом сюжете!